Q&A

장애인 화장실(장애인용 위생시설) 설치 기준

페이지 정보

작성자 관리자
댓글 0건 조회 4회 작성일 26-02-18 12:43

본문

대한민국에서 장애인 화장실(장애인용 위생시설) 설치 기준은

주로 다음 법령에 근거합니다.

「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」 [별표 1]

「건축법 시행령」 (설치 대상 건축물 범위)

아래는 실무 설계·시공 기준 중심으로, 수치 위주로 정리한 내용입니다.


1. 설치 대상

다음 건축물은 장애인 화장실을 설치해야 합니다.

*공공기관

*의료시설

*교육시설

*판매시설

*업무시설

*문화집회시설 등

※ 일정 규모 이상 건축물은 의무 설치 대상

※ 남녀 화장실이 분리된 경우 → 각각 설치 원칙


2. 기본 구조 유형

① 공용 화장실 내부 설치형

*일반 화장실 내에 장애인용 대변기 칸 별도 설치

② 단독 설치형

*장애인 전용 화장실 1실 별도 구성

최근 기준은 남녀 각각 1실 이상 설치가 일반적입니다.


3. 면적 및 활동 공간

① 내부 유효 공간

*휠체어 회전 공간:

직경 1.5m 이상 원형 공간 확보

즉, 1.5m × 1.5m 이상 확보가 기본입니다.

이 공간이 확보되지 않으면 부적합 판정이 나옵니다.


4. 출입문 기준

*유효폭: 0.8m 이상

*자동문 또는 여닫이 가능

*문은 바깥쪽으로 열리거나 미닫이문

*문 손잡이 높이: 0.8~1.0m

문턱:

*2cm 이하


5. 대변기 설치 기준

① 위치

*한쪽 벽면에 붙여 설치

*반대쪽은 휠체어 이동 공간 확보

② 대변기 높이

*바닥에서 변기 상단까지: 0.40m ~ 0.45m

③ 측면 이동 공간
*대변기 옆 최소 0.75m 이상 확보


6. 안전손잡이(핸드그랩바)

① 설치 원칙

*대변기 양측 설치

*한쪽은 고정식

*한쪽은 상하 가동식

② 높이

*바닥에서 0.6m ~ 0.7m

③ 길이
*최소 0.7m 이상

※ 벽과 5cm 이상 이격


7. 세면대 기준

*하부 공간 확보 (휠체어 진입 가능)

*하부 높이 최소 0.65m 이상

*상단 높이 약 0.85m 이하

*거울 하단 높이: 약 0.9m 이하


8. 비상 호출 장치

반드시 설치해야 합니다.

*바닥에서 0.4m~0.6m 위치

*변기 옆

*바닥 근접 호출 버튼 추가 권장

관리실과 연결되는 경보장치 필수

이 항목은 최근 점검에서 매우 엄격합니다.


9. 기타 필수 요소

① 휴지걸이

*손이 닿는 위치

*변기 중심에서 약 0.3~0.4m 전방

② 옷걸이

*1.2m 이하 높이

③ 바닥 마감

*미끄럼 방지

*물 고임 없어야 함

④ 조명

*충분한 조도 확보


10. 소변기 (남자 화장실)

*휠체어용 소변기 1대 설치

*높이 0.7m 이하

*양측 손잡이 설치


11. 자주 지적되는 위반 사례

1.회전 공간 1.5m 미확보

2.출입문 안쪽 개폐

3.변기 측면 공간 부족

4.가동식 손잡이 미설치

5.비상벨 미연결

6.세면대 하부 막힘

.
7.문 유효폭 80cm 미달


12. 감리 체크리스트 (실전용)

□ 회전 공간 1.5m 확보

□ 문 폭 80cm 이상

□ 문 바깥 개폐

□ 변기 높이 40~45cm

□ 측면 75cm 이상 확보

□ 고정 + 가동 손잡이

□ 비상 호출벨 설치

□ 세면대 하부 개방

□ 바닥 미끄럼 방지


13. 실무 설계 팁

실무에서 최소 권장 내부 치수는: 1.8m × 2.0m 이상

이 정도는 되어야 시공 후 불편 민원 없습니다.