장애인 화장실(장애인용 위생시설) 설치 기준
페이지 정보
본문
대한민국에서 장애인 화장실(장애인용 위생시설) 설치 기준은
주로 다음 법령에 근거합니다.
「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」 [별표 1]
「건축법 시행령」 (설치 대상 건축물 범위)
아래는 실무 설계·시공 기준 중심으로, 수치 위주로 정리한 내용입니다.
1. 설치 대상
다음 건축물은 장애인 화장실을 설치해야 합니다.
*공공기관
*의료시설
*교육시설
*판매시설
*업무시설
*문화집회시설 등
※ 일정 규모 이상 건축물은 의무 설치 대상
※ 남녀 화장실이 분리된 경우 → 각각 설치 원칙
2. 기본 구조 유형
① 공용 화장실 내부 설치형
*일반 화장실 내에 장애인용 대변기 칸 별도 설치
② 단독 설치형
*장애인 전용 화장실 1실 별도 구성
최근 기준은 남녀 각각 1실 이상 설치가 일반적입니다.
3. 면적 및 활동 공간
① 내부 유효 공간
*휠체어 회전 공간:
직경 1.5m 이상 원형 공간 확보
즉, 1.5m × 1.5m 이상 확보가 기본입니다.
이 공간이 확보되지 않으면 부적합 판정이 나옵니다.
4. 출입문 기준
*유효폭: 0.8m 이상
*자동문 또는 여닫이 가능
*문은 바깥쪽으로 열리거나 미닫이문
*문 손잡이 높이: 0.8~1.0m
문턱:
*2cm 이하
5. 대변기 설치 기준
① 위치
*한쪽 벽면에 붙여 설치
*반대쪽은 휠체어 이동 공간 확보
② 대변기 높이
*바닥에서 변기 상단까지: 0.40m ~ 0.45m
③ 측면 이동 공간
*대변기 옆 최소 0.75m 이상 확보
6. 안전손잡이(핸드그랩바)
① 설치 원칙
*대변기 양측 설치
*한쪽은 고정식
*한쪽은 상하 가동식
② 높이
*바닥에서 0.6m ~ 0.7m
③ 길이
*최소 0.7m 이상
※ 벽과 5cm 이상 이격
7. 세면대 기준
*하부 공간 확보 (휠체어 진입 가능)
*하부 높이 최소 0.65m 이상
*상단 높이 약 0.85m 이하
*거울 하단 높이: 약 0.9m 이하
8. 비상 호출 장치
반드시 설치해야 합니다.
*바닥에서 0.4m~0.6m 위치
*변기 옆
*바닥 근접 호출 버튼 추가 권장
관리실과 연결되는 경보장치 필수
이 항목은 최근 점검에서 매우 엄격합니다.
9. 기타 필수 요소
① 휴지걸이
*손이 닿는 위치
*변기 중심에서 약 0.3~0.4m 전방
② 옷걸이
*1.2m 이하 높이
③ 바닥 마감
*미끄럼 방지
*물 고임 없어야 함
④ 조명
*충분한 조도 확보
10. 소변기 (남자 화장실)
*휠체어용 소변기 1대 설치
*높이 0.7m 이하
*양측 손잡이 설치
11. 자주 지적되는 위반 사례
1.회전 공간 1.5m 미확보
2.출입문 안쪽 개폐
3.변기 측면 공간 부족
4.가동식 손잡이 미설치
5.비상벨 미연결
6.세면대 하부 막힘
.
7.문 유효폭 80cm 미달
12. 감리 체크리스트 (실전용)
□ 회전 공간 1.5m 확보
□ 문 폭 80cm 이상
□ 문 바깥 개폐
□ 변기 높이 40~45cm
□ 측면 75cm 이상 확보
□ 고정 + 가동 손잡이
□ 비상 호출벨 설치
□ 세면대 하부 개방
□ 바닥 미끄럼 방지
13. 실무 설계 팁
실무에서 최소 권장 내부 치수는: 1.8m × 2.0m 이상
이 정도는 되어야 시공 후 불편 민원 없습니다.
주로 다음 법령에 근거합니다.
「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」 [별표 1]
「건축법 시행령」 (설치 대상 건축물 범위)
아래는 실무 설계·시공 기준 중심으로, 수치 위주로 정리한 내용입니다.
1. 설치 대상
다음 건축물은 장애인 화장실을 설치해야 합니다.
*공공기관
*의료시설
*교육시설
*판매시설
*업무시설
*문화집회시설 등
※ 일정 규모 이상 건축물은 의무 설치 대상
※ 남녀 화장실이 분리된 경우 → 각각 설치 원칙
2. 기본 구조 유형
① 공용 화장실 내부 설치형
*일반 화장실 내에 장애인용 대변기 칸 별도 설치
② 단독 설치형
*장애인 전용 화장실 1실 별도 구성
최근 기준은 남녀 각각 1실 이상 설치가 일반적입니다.
3. 면적 및 활동 공간
① 내부 유효 공간
*휠체어 회전 공간:
직경 1.5m 이상 원형 공간 확보
즉, 1.5m × 1.5m 이상 확보가 기본입니다.
이 공간이 확보되지 않으면 부적합 판정이 나옵니다.
4. 출입문 기준
*유효폭: 0.8m 이상
*자동문 또는 여닫이 가능
*문은 바깥쪽으로 열리거나 미닫이문
*문 손잡이 높이: 0.8~1.0m
문턱:
*2cm 이하
5. 대변기 설치 기준
① 위치
*한쪽 벽면에 붙여 설치
*반대쪽은 휠체어 이동 공간 확보
② 대변기 높이
*바닥에서 변기 상단까지: 0.40m ~ 0.45m
③ 측면 이동 공간
*대변기 옆 최소 0.75m 이상 확보
6. 안전손잡이(핸드그랩바)
① 설치 원칙
*대변기 양측 설치
*한쪽은 고정식
*한쪽은 상하 가동식
② 높이
*바닥에서 0.6m ~ 0.7m
③ 길이
*최소 0.7m 이상
※ 벽과 5cm 이상 이격
7. 세면대 기준
*하부 공간 확보 (휠체어 진입 가능)
*하부 높이 최소 0.65m 이상
*상단 높이 약 0.85m 이하
*거울 하단 높이: 약 0.9m 이하
8. 비상 호출 장치
반드시 설치해야 합니다.
*바닥에서 0.4m~0.6m 위치
*변기 옆
*바닥 근접 호출 버튼 추가 권장
관리실과 연결되는 경보장치 필수
이 항목은 최근 점검에서 매우 엄격합니다.
9. 기타 필수 요소
① 휴지걸이
*손이 닿는 위치
*변기 중심에서 약 0.3~0.4m 전방
② 옷걸이
*1.2m 이하 높이
③ 바닥 마감
*미끄럼 방지
*물 고임 없어야 함
④ 조명
*충분한 조도 확보
10. 소변기 (남자 화장실)
*휠체어용 소변기 1대 설치
*높이 0.7m 이하
*양측 손잡이 설치
11. 자주 지적되는 위반 사례
1.회전 공간 1.5m 미확보
2.출입문 안쪽 개폐
3.변기 측면 공간 부족
4.가동식 손잡이 미설치
5.비상벨 미연결
6.세면대 하부 막힘
.
7.문 유효폭 80cm 미달
12. 감리 체크리스트 (실전용)
□ 회전 공간 1.5m 확보
□ 문 폭 80cm 이상
□ 문 바깥 개폐
□ 변기 높이 40~45cm
□ 측면 75cm 이상 확보
□ 고정 + 가동 손잡이
□ 비상 호출벨 설치
□ 세면대 하부 개방
□ 바닥 미끄럼 방지
13. 실무 설계 팁
실무에서 최소 권장 내부 치수는: 1.8m × 2.0m 이상
이 정도는 되어야 시공 후 불편 민원 없습니다.